土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [求助]怎么选择循环水泵
小弟现设计一个 1.05MW的热水常压锅炉 温度85/60 循环水量 33t/h 想请教如何选择循环水泵 开一备一

全部回答(6 )

  • tanv521
    首先,你的循环水量错误,33t/h 是完全不够滴!至少36.1t/h .
    由此,我可以帮你把管径确定了DN100,
    管道水平距离多少?只有知道了你的水平距离就可以计算出你的扬程大概需要多少!最好能提供有多少个阀门和弯头可以更加精确地计算.

    美国博恩汉模块化燃气铸铁锅炉中国总代理,有意向者请联系:0411-62787178
    2007-07-30 15:46:30 来自 PC 评论 举报
  • lygsh67
    和房子高度无关,循环泵扬程主要用来克服系统阻力,外加3-5m富裕量,扬程选高了.锅炉系统阻力多大?
    2007-07-12 16:48:12 来自 PC 评论 举报