土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请高手们给看看我做的单层厂房消防

请高手们给看看我做的单层厂房消防

发布于:2007-05-18 17:07:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请多多指教,谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ggliming1973
    ggliming1973 沙发

    是的,这个方案压力要求较高,但对水流量要求较低。窃以为如果水压可以保证的话(比如市政压力足够,又比如水泵必须做)应优先采用16毫米水枪,流量超出5升有限。
    2007-05-27 01:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • firepipi
    firepipi 板凳
    引用上面,关于压力如果不用格外消防水泵的话,上面兄弟的要求市政是达不到的,水压0.38MPa(不含其他水损)???更何况13米单层戊类厂房按他说的还要做水泵房,可能还要建消防水池,人家甲方不骂才怪
    呵呵,原本这种高度大于正常层高的建筑,倾角应以60度计算, 故水柱长=15.01米,最好采用19水枪水头损失小点,20米水带,那么栓口水压0.2571MPa,Q=5.955L/S一般市政水压都可以达到0.3MPa左右,故,你应该综合考虑问题,不能别人说什么就什么,看水量水压==其他因素隐含的问题
    2007-05-26 18:54:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZSTMx和ZSTMs水幕喷头有什么区别!急啊

我现在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕喷头有什么区别!但我不知道这俩个有什么区别,我是用在一个10多米高的直径4000左右的罐上的喷淋水,有谁知道的提个型!先谢了@!