土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算电流?

计算电流?

发布于:2004-09-03 17:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一配电箱进线为三相,出线回路有单相的,也有三相的,在计算进线电流时,我是把各个回路的电流算出之后,再相加,然后乘一系数(0.7),得到进线电流,选完导线截面后,让前辈一检查,他说偏大,请问该怎么算?谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • feiniao0003
    feiniao0003 沙发
    三楼说的完全正确!
    2009-04-12 21:37:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzhixiang197
    初入此道,收益非浅!感谢!感谢!
    2009-04-12 07:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于中性线的选择,送5分

在《低压配电设计规范》(GB50054-95)的2.2.6条说:在三相四线制配电系统中,中性线的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流。如何理解这一条的内容,是否意味着中性线截面应该和相线截面一样?不能小于相线的截面?TN-S系统也要这样吗?急啊!

回帖成功