土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 安防系统的防雷问题

安防系统的防雷问题

发布于:2007-05-18 13:14:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我想请教位于空旷地带的安防系统,防雷只做电源浪涌保护可以吗?能否达到正常的防雷要求?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • alft118
    alft118 沙发



    必须使用加强型防护:视频信号10KA级别;485控制信号10KA级别,电源20KA级别
    2007-05-24 09:01:24

    回复 举报
    赞同0
  • zxb971-
    zxb971- 板凳
    不可以,电源保护只防护到了电源线路的入侵,雷电电磁磁场依然会在通信传输线路上产生感应过电压,沿通信线路入侵损坏我们的设备.
    任外,本身空旷地带发生雷击事故概率会高!更加要注意全面的防雷!
    2007-05-22 21:36:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀的控制是强电做还是消防做?

请教个问题,有关电动防火阀的控制是消防做还是强电,还是分开来做电源由强电做,控制有消防做,我是没有做过这些系统。劳烦那位告知一下。感谢万分呀!