求助:上海地区的给排水前辈请进
求助:上海地区的给排水前辈请进
上海地区
五层商住楼,底层商业网点,2-5层住宅,建筑总高度17.5米
占地面积728平方米,总建筑面积3539平方米
要设室内消火栓给水系统吗?
谢谢
发布于
2007-05-18 13:09:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yinhui-1980
不用设置啊
商业网点的住宅楼
可以看作是纯住宅的
2007-05-18 16:53:18
来自 PC
评论
举报
191114357
建筑设计防火规范上好象不用设的
上海市民用建筑水灭火系统设计规程要求体积超过5000立方的综合楼,商住楼都要社室内消火栓的,
可是消火栓用水量却不知道该查哪个啊?
你们都是怎么做啊???