土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 急!请问应急照明每一回路有灯具个数的要求吗?
急!请高手指点一下!
请问应急照明每一回路有灯具个数的要求吗?比如层的住宅,每层内走道设两盏灯的照明,是否可仅设一回路?(一楼到18楼)回路灯具为2X18!
谢谢!

在线等啊!

全部回答(4 )

  • rencom886@co163


    如何不行?洗耳恭听
    2007-05-20 20:52:20 来自 PC 评论 举报
  • rencom886@co163
    7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

    2007-05-20 20:51:20 来自 PC 评论 举报
加载更多