规范3.1.6条:人防给排水管道穿越人防维护结构公称直径不宜大于150mm,这个150mm具体是指套管直径还是穿越的具体管道直径??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wmc_163
    wmc_163 沙发
    是指穿管管径。管径分内径、外径、公称直径,公称直径介于内径和外径之间(壁厚之间),但不是壁厚的1/2。
    2007-05-18 17:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • wegzone
    wegzone 板凳
    是套管的公称直径,还是穿管的公称直径??
    2007-05-18 13:39:18

    回复 举报
    赞同0