新手问题求教
本人为设计新手,混凝土规范10.2.10中说到:“梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设复合箍筋”,而我在别人图纸中看到梁宽250mm上部钢筋为8#20 5/3,箍筋为8@100/200(2),请问是否合适?望大虾指点。
发布于
2007-05-18 11:47:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ippr
20x5+30x6=280
2007-05-20 15:00:20
来自 PC
评论
举报
zzm111
补充说明一点,梁宽250,上部一层配5根钢筋,不能满足钢筋净距要求。
2007-05-19 22:03:19
来自 PC
评论
举报