土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教~~建筑设计防火规范第8.4.2条

请教~~建筑设计防火规范第8.4.2条

发布于:2007-05-18 11:19:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.4.2条1。室内消火栓超过10且室外消防用水量大于15L/S时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。中的室外消防用水量大于15L/S是否是印错了。老规范是室内消防用水量大于15L/S。如果是新规范没有印错,那岂不是基本上所有室内消防都要连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fusm123
    fusm123 沙发
    我也发现这个问题了,我认为是新规范有笔误,用“室内”前后意思更联系通畅些,因为都针对室内消火栓的情况要求
    2007-05-19 08:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • 191114357
    191114357 板凳
    这个问题我前面也发现了,想想应该是老规范错了。
    新规范更安全一些。
    2007-05-18 13:30:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

架空地板下消防

有一项目,原有为气体灭火,现在需增加架空地板面积,原面积为70M2,现增加面积30M2,原有地板下做了气体灭火和烟感,现在是不是需要修改消防.