土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 【求助】屋面防水这么做有问题吗?
请大家帮我看看这个屋面节点的防水这么做有问题吗?
如果不妥要怎么处理呢?

节点.jpg

全部回答(2 )

  • jsa346
    这样的设计,失败的可能性很高的!
    1.彩钢板跟最后面的平板接触面太低,即使你做了封胶,假如封胶做得不严密(可能性很高,因为那么低,工人要怎么封??)应该把彩钢板再提高一些,最少离平板200mm以上。这样打胶容易些,而且不至于产生虹吸现象。
    2.平板上的卷材,应该要往下卷再收尾。意识好收,二是水很难从垂直面渗透的。
    3.平板面为什么么有做天沟?你就让水直接滴到下面吗???
    2012-10-12 13:18:12 来自 PC 评论 举报
  • bb830829
    有木有人在呀?!急急急~~~麻烦大家帮帮忙~~
    2012-09-29 09:16:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10