同一个压缩机,为什么拉低温和拉空调工况膨胀阀两器配置不同
同一个压缩机,为什么拉低温和拉空调工况膨胀阀两器配置不同
同一个压缩机,为什么拉低温和拉空调工况膨胀阀两器配置不同,其根本原理是什么?
另外,如果空调机拉低温会怎么样,低温机拉空调又会怎么样呢?
希望大家能提供相应的建议和资料
发布于
2012-09-28 17:11:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
hezhouxiang1989
zbwork5 发表于 2012-10-14 16:49 回气过冷度不够就会烧压缩机不是很理解你这句话,zbwork5兄台?能否解释下,谢谢了
2014-08-16 10:25:16
来自 PC
评论
举报
wqj13419801972
yzhchlan 发表于 2012-10-9 09:02 拉低温的压缩机:涡旋式的谷轮的ZB系列 蒸发温度号称为-12度,其实一般在-6度,所以一般也是用在高温库,所 …支持你一下,将的很正确。
2014-08-15 19:47:15
来自 PC
评论
举报