土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
同一个压缩机,为什么拉低温和拉空调工况膨胀阀两器配置不同
同一个压缩机,为什么拉低温和拉空调工况膨胀阀两器配置不同
同一个压缩机,为什么拉低温和拉空调工况膨胀阀两器配置不同,其根本原理是什么?
另外,如果空调机拉低温会怎么样,低温机拉空调又会怎么样呢?
希望大家能提供相应的建议和资料
发布于
2012-09-28 17:11:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
hezhouxiang1989
zbwork5 发表于 2012-10-14 16:49 回气过冷度不够就会烧压缩机不是很理解你这句话,zbwork5兄台?能否解释下,谢谢了
2014-08-16 10:25:16
来自 PC
评论
举报
wqj13419801972
yzhchlan 发表于 2012-10-9 09:02 拉低温的压缩机:涡旋式的谷轮的ZB系列 蒸发温度号称为-12度,其实一般在-6度,所以一般也是用在高温库,所 …支持你一下,将的很正确。
2014-08-15 19:47:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
szw731
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
36
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 830 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )