土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 具有吊顶装修的区域如何设计报警探测器

具有吊顶装修的区域如何设计报警探测器

发布于:2007-05-18 09:32:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在空间比较高的场所,如商场、地铁公共区等,均有吊顶装修,装修的形式也各种各样,有密闭式的、有隔栅式的,而且吊顶内一般为各类管道如风管、水管、电线管、电缆桥架等安装区域,是发生火灾的重点区域,按理应该在吊顶上下层均应设置报警探测器,但查遍所有规范均未对吊顶内设置报警探测器的要求,请各位专家就以下问题给以指导:
1、密闭式吊顶,其内部空间高于多少才需要设置报警探测器?
2、隔栅吊顶的镂空率大于多少不需要设置上下二层报警探测器?若只需设置一层报警探测器,我个人认为应该设在吊顶内,是否合适?
3、吊顶内一般管线比较多,有效空间可能会很少,特别是管线离顶部的距离短,这种情况应该如何考虑设置报警探测器?是否可以考虑沿电缆集中敷设的方向设置感温电缆探测报警装置。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    感谢2楼的指导,根据火灾自动报警系统设计规范,对点式感温探测器有一个最低空间高度的限制,但对点式感烟探测器未提出最低空间要求,因此吊顶内只能根据现场实际情况设计点式感烟探测器或线型感温探测器即感温电缆。对于隔栅式吊顶,我认为镂空率≥50%就可以设置一层感烟探测器,探测器安装在隔栅式吊顶内,当隔栅式吊顶内管线密度太大,安装点式感烟探测器有困难或安装后维护检修特别困难,个人认为分二层设置,吊顶下方设置点式感烟探测器,吊顶内设置线型感温探测器。当镂空率<50%就应设置二层感烟探测器,吊顶下方设置点式感烟探测器,吊顶内根据实际情况设置线型感温探测器或点式感烟探测器。
    2007-05-21 10:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • fifitony001
    fifitony001 板凳
    吊顶高度超0。8米且里面有可燃物时,就要装。不知对否?
    2007-05-19 12:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《现代通信局(站)防雷与接地技术》介绍

随着科学技术的进步,雷害给人类带来的危害和损失正在逐步得到控制和减轻。各国学者对雷电机理和避雷方案作了大量研究,提出各种避雷的理论和方法,各国的政府机构也制定了相应的标准规范,为防治雷害提供了依据。由于工程设计的需要,信息产业部(原邮电部)从1960年代开始就组织专家对所属通信行业中的雷害事故进行广泛深入的调查研究,经过半个多世纪的积极探索,同时积极收集和研究国际电工委员(IEC)、国际电联(ITU)的有关成果和文件,不断完善符合中国国情的通信局(站)防雷保护设计方案,有效地降低了雷击损害概率。我国的通信行业已形成了比较完整的防雷及接地技术体系和规范。

回帖成功

经验值 +10