小弟是搞煤矿井下供电的,有一个问题一直困扰我,矿用1000KVA变压器1140v,可允许多大功率电机直接启动?我一直查不到有关资料,那位师傅能指点一下,不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • suishisong
    suishisong 沙发
    我认为只要所用电机的额定电流只有变压器额定电流的1/4-1/7的话,就可以直接启动。
    2007-05-18 15:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    按照一般情况,能够直接启动的电机容量不大于变压器的30%。井下可能供电距离较长,400V电机容量可以适当降低,但因电压较高,应无问题。不过记得国内1140V电机最大功率315KW。