发布于:2012-09-28 15:17:28
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
SATWE 文本文件输出中 第10项 剪力墙边缘构件数据:(本工程抗震构造措施的抗震等级为二级,框架剪力墙结构)
| 第 2 层剪力墙边缘构件 |
------------------------------
第 2层 第 1 边缘构件,数据:
楼层标志:底部加强层
SHADOW_AREA= 2448.0 (cm2) 边缘构件阴影面积
AS= 2650.8 (mm2) 阴影区构造纵筋面积
高规7.2.15-2条 要求约束边缘构件阴影部分竖向钢筋构造配筋率二级时不应小于1.0%。按此条规定,本工程阴影区构造纵筋面积应为2448.0(mm2)才对,为何SATWE给出的是2650.8?
发现不论约束还是构造边缘构件,每片墙都比规范规定值大一点,是怎么算出的呢?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报