土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教动物房净化空调问题

求教动物房净化空调问题

发布于:2007-05-17 20:50:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们公司做了一个三十万级的动物房,但是至今未能交工,原因是测试时风速的均匀性和稳定性一直不能过关。
1)对于同一个点,风速并不稳定,而且波动范围还挺大
2)对于同一个房间的不同点,风速还很不均匀
对于第一个问题开始我分析可能是风机的问题,但是当我在送风口距离100~200以内的范围内测量时风速都是非常稳定的。现在分析问题出在室内,最大可能性就是室内的气流组织有问题。可是怎样才能让室内的气流很稳定呢?希望大家给点意见。谢谢!
对于第二个问题我想可能就是风口布置上有问题。
对于动物房的设计方面,大家有没有什么好的建议或者经验能让我参考一下吗,先感谢大家的帮助!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • aiwei822
    aiwei822 沙发
    在动物实验室的设计中,我觉得最难控制的就是他的风速要求.理论上双下侧回风也应该是可以控制的.但是双下侧回风还是会出现风速不稳定,波动很大的问题.对于风速的不稳定应该从哪些方面多注意呢?
    2007-08-13 11:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • lmc-ie
    lmc-ie 板凳
    在洁净动物实验项目中,我的经验还是双下侧回风比较好,因为这样的回风控制效果比较好,如果是四角回风,回风立柱不可能作的特别大(看见39楼说的你这个是万级),回风面就没有扩大的余地,会有回风噪音出现,而且出现排风和回风不好安排的情况,双下侧回风可以在夹墙的顶部同时布置回风接管和排风接管,详细计算下各个系统的参数,对房间内的气流和洁净度及异味的控制都比四角回风方便多了。
    2007-08-03 15:32:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

货物风淋控制原理 讨论

手动开关中有个公共线,不知道有什么用。

回帖成功

经验值 +10