土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 大体积混凝土的施工工艺

大体积混凝土的施工工艺

发布于:2004-09-03 11:29:03 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。
1 材料
1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。
1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。
1.3 水应用不含有害物质的洁净水。
1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。
2 混凝土的浇筑
2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及浇捣速度,正确计算混凝土输出量。以保证上下层混凝土的衔接时间,都在初凝前完成。同时在上层混凝土振捣时,将振动棒插入下层表面下50㎜左右使上下层连成一体。
2.2 浇捣一般要求:
(1)混凝土自由倾落高度不应超2m,否则应用串筒、溜槽,以保证混凝土不致发生离析现象。
(2)振动棒快插慢拔。插点布置均匀排列,逐点移动,顺序进行,不应遗漏,移动间距一般不30-40㎜。泵送混凝土浇筑速度本备足够的振动机械和人员。
(3)浇筑混凝土时,应经常检查观察模板、钢筋、预留孔和埋件,发现问题及时纠正。
(4)基础梁和板不能同时连续浇注,在水平交接时,应适当间歇1-2小时,待混凝土沉实再继续浇捣,以防“吊脚”。
3 混凝土养护
混凝土浇完12小时内,应先盖塑料薄膜一层后盖草包或麻袋二层、面再盖塑料薄膜一层进行养护。为避免内外温度过大,在混凝土温度升高时不宜在混凝土表面浇水。
4 施工要点及质量保证措施
4.1 大体积其浇筑量过大,整体要求性高,在浇捣和养护过程水泥水化发出大量的水化热,但因其体积厚大,大量水化热得不到散发,混凝土内部温度高于外层混凝土温度,产生较大的温度差,由于表里体积膨胀不一至,便会产生温度裂缝,故降低水化热,将凝土混凝土的内外温差控制在规范的25ºC内,混凝土表面与环境温差控制在15ºC内,是施工的要点,对于裂缝的防止,除在结构设计上采取措施外,施工中应采取如下措施。
4.1.1 选用水化热低的水泥,严格控制砂石的含泥量:石子的含泥量不得超过1%,砂含泥量不得超过3%。
4.1.2 严格合理选用砂、石级配,尽量降低水泥用量与用水量,严格控制混凝土水灰比,添加性能优良的外加剂,充分利用混凝土的后期强度等措施。
4.1.3 降低混凝土的入模温度。(如夏季采用低水温或冰水拌制混凝土,对于泵送混凝土要对泵管或泵车进行必要的覆盖或降温)。
4.1.4 混凝土内可掺用适量的微膨胀剂(UEA等)替代水泥,以起到降低水泥用量,减少水化热的作用,同时在混凝土在硬化时产生一定微膨胀,以补偿混凝土部份收缩。
4.1.5 混凝土内可掺用适量的活性材料(粉煤灰等)以代替水泥用量,同时可加适量缓凝型外加剂。以延缓水化热释放时间,减少内外温差。
4.1.6 对于体积特别大的大体积混凝土,可以事先在混凝土土内埋设冷却水管,用循环水降低体内温度,以减小温差。
4.1.7 设置测温点,在混凝土养护期内,随时观察温差情况,以便采取相应措施。
4.1.8混凝土的表面覆盖一层塑料布、多层草包或麻袋、一层塑料布保温,防止表面失水及表面温度骤降。
4.2 大体积混凝土浇筑面大,混凝土浇筑量大要求连续浇筑,不得留施工缝,故施工前应根据实际情况,制定具体浇筑方案。
4.3 在厚大无筋或稀疏配筋结构的块体基础(一般指工业厂房的设备基础)施工中,在征得设计单位同意的前提下,掺部份毛石,以减少水泥用量,降低水化热。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-29 15:46 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wangguoxin-1
    wangguoxin-1 沙发
    大于2.5米厚的基础筏板,建议采用人工导热和覆盖,效果比较理想。本人在大于3.5米厚的基础筏板中一使用过,温度差均小于25度。
    2008-12-21 15:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • yqalp-2003115
    yqalp-2003115 板凳
    不是很系统,谈得有些片面了。大体积砼应该从配合比开始到养护完都要注意。
    2008-11-20 19:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.42 万条内容 · 284 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塔吊基础设计计算书实例

塔吊基础设计计算书实例 一、 工程概况施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产*** 型塔吊。二、 基础计算1、已知条件:塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。

回帖成功

经验值 +10