土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵接合器的消防管是不是两端要加止回阀?
不加止回阀的话,消防水泵接合器不是也给室外管线加压了吗 ?规范上写着水泵接合器是给室内管网加压用的

全部回答(8 )

  • 夜宵77
    同意你的说法,那稳压设备呢?和水箱一起直接接入室外管网?
    2012-10-12 09:10:12 来自 PC 评论 举报
  • czc2351
    水泵结合器只针对一个单体建筑,要是有好几个就要分别设。水箱要是给多个单体补水,应将水箱的水箱直接接到室外环管上,不可只接到室内消火栓管道上的。
    2012-10-07 19:08:07 来自 PC 评论 举报