土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 想了半天也没想明白!压缩机问题??

想了半天也没想明白!压缩机问题??

发布于:2007-05-17 16:07:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这是某个厂家工业冷水机的样本,请看压缩机功率这一块,分别用KW和HP表示了.请问这样表示合理么?
根据1HP=0.735KW,我看好像不能对应啊?究竟HP和KW的关系到底是怎么样的 ,我也看到1HP=2.5KW??
实在不知道到底应该怎么看两者之间的关系,希望有大侠祥解.谢谢

1179389234916.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gxnnbbz
    gxnnbbz 沙发
    在家用空调器中常常以HP为压缩机功率单位,以W作为制冷量单位,1HP的空调制冷量为2500W
    2007-05-30 19:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳

    请问特定工况与名义工况有何区别?
    有很多人是如你这么解释的。可你提到了名义工况,我的理解压缩机的名义工况是蒸发温度7.2℃,冷凝温度54.4℃(过冷8.3℃,过热11.1℃),一个5P压缩机的消耗功率大约是4.4KW左右,包括sanyo、copeland等厂家基本都是这个值,这样折合1P压缩机的耗功为880W左右,735W又是什么状态下消耗的功率呢?问题是:什么叫特定工况?
    我的理解:马力就是从电机中移植到制冷行业的一个约定俗成的说法,不能严格按照马力来计算耗功和冷量,但可用它来粗略估算。
    2007-05-18 12:40:18

    回复 举报
    赞同0