请问特定工况与名义工况有何区别?
有很多人是如你这么解释的。可你提到了名义工况,我的理解压缩机的名义工况是蒸发温度7.2℃,冷凝温度54.4℃(过冷8.3℃,过热11.1℃),一个5P压缩机的消耗功率大约是4.4KW左右,包括sanyo、copeland等厂家基本都是这个值,这样折合1P压缩机的耗功为880W左右,735W又是什么状态下消耗的功率呢?问题是:什么叫特定工况?
我的理解:马力就是从电机中移植到制冷行业的一个约定俗成的说法,不能严格按照马力来计算耗功和冷量,但可用它来粗略估算。