有一个天津的工程,办公楼一层部分有一车库,一面敞漏室外,和室外相通,设置的消火栓涉及到保温问题,供水管还好说,对于消火栓箱内栓口那一部分管可以保温吗?用什么保温较好,我们以前只作南方的工程,没有涉及到北方,真不清楚,忘赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • atao1977
    atao1977 沙发
    消防箱内的部分要考虑,因为受冻后消火栓处结冰易出现漏水情况,去年冬天我公司小区出现2次
    2009-07-24 18:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    真的很急,箱子外的部分我可以考虑电伴热,箱子里那一点感觉也需要,不确定,清高手解答下
    2007-05-18 08:39:18

    回复 举报