土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急呼救:关于室内消火栓的保温

紧急呼救:关于室内消火栓的保温

发布于:2007-05-17 15:56:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个天津的工程,办公楼一层部分有一车库,一面敞漏室外,和室外相通,设置的消火栓涉及到保温问题,供水管还好说,对于消火栓箱内栓口那一部分管可以保温吗?用什么保温较好,我们以前只作南方的工程,没有涉及到北方,真不清楚,忘赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • atao1977
    atao1977 沙发
    消防箱内的部分要考虑,因为受冻后消火栓处结冰易出现漏水情况,去年冬天我公司小区出现2次
    2009-07-24 18:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    真的很急,箱子外的部分我可以考虑电伴热,箱子里那一点感觉也需要,不确定,清高手解答下
    2007-05-18 08:39:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天津冬季消防管道防冻

请问各位,在天津冬季消防管道在无保暖的环境下如何防冻?急用。

回帖成功

经验值 +10