土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于柱顶钢筋的问题?

关于柱顶钢筋的问题?

发布于:2007-05-17 14:25:17 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
一般柱顶钢筋(到屋面)应该按平法图籍进行钢筋下料,可是工地上的施工队做的柱钢筋在靠近屋面时,出现钢筋长度差一米多(或者不到一米)时达到锚固长度,这时施工是怎样处理的?(会出现这种问题吗?)
我看他们就在浇屋面前直接在柱内插入钢筋,为了废物利用,有的是插入不同直径的钢筋,只不过数量增加一些罢了,我觉得这样是不对的,但又说不出具体哪里不对.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuxuan26586
    zhuxuan26586 沙发
    应该返工,但是有不少工地这样做,屡见不鲜.
    2007-12-02 22:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • sms16
    sms16 板凳
    以下是引用sundanchenjun在2007-05-20 12:39:03.0发表的内容:
    我觉得出现这种情况主要是因为钢筋工对下料长度控制不严格造成的,或许是因为他根本不懂,当然施工单位中的施工员、质量员的技术管理层和监理、业主也有一定的责任,柱钢筋伸至楼板或屋面时肯定要注意的,首先须满足设计要求,若设计没要求时则:若是框架结构则应按03G101-1图集相关节点施工,若是砖混凝土结构则应按03G363图集相关节点施工的,因此绝不允许出现这种问题的。楼主所说的施工单位用零碎钢筋在插有什么用啊,图集中对于该部位是作为关键部位进行考虑设计的,因此必须保证楼板或屋面板和柱、梁可靠连接,保证整体受力的,必须对上述情况提出返工要求。
    强烈要求返工!!
    2007-07-05 10:52:05

    回复 举报
    赞同0