求助:变配电房能否设在二楼
求助:变配电房能否设在二楼
现在一市政排涝泵站,由于建在路边,规划用地不足,配电房无法在地面建设,只能建在泵站的二层上,其中泵站的一层大约为10米高,这种情况配电房能建在二层吗?如果不可以,是违反了哪一条规范条文?如果可以,则需要注意些什么呢?(配电房内安装有五台中置柜,三台变压器,14台低压柜,变压器总容量大约2000KW)
发布于
2012-09-28 09:47:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dennisjordan
二楼当然可以的,主要做好承重、设备运输、以后维护更换设备方便既可以!
2012-10-08 21:46:08
来自 PC
评论
举报
lingxuct
能装在二楼,对电气来讲,是件好事,至少防潮的工作好做多了。
“排涝泵站”的二楼做配电室,进出配电室的电缆可在一层做桥架(吊挂),注意做好封堵。