面积超过3000平方米的室内步行街是一级负荷吗?
面积超过3000平方米的室内步行街是一级负荷吗?
一个室内步行街,共三层,每层都有将近六千平方米的面积,是那种一长条的形式。中间是内走道,很宽,两边是门面,最大的可能不超过200平方米。
这种建筑,应该不算大型商场吧?普通照明要按一级负荷吗?
我觉得在内走道上设一些专用的应急照明就可以了,其余照明,包括走道普通照明和店面照明,都按三级负荷设计。请各位指教。
发布于
2004-09-03 08:22:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
注册用户
走廊照明可以双电源,但是不一定末端切换.你可以经切换后配至各层照明箱.并设置一定数量的应
急灯具.
2004-09-05 21:50:05
来自 PC
评论
举报
hitwb
顶啊顶啊顶
2004-09-05 20:15:05
来自 PC
评论
举报