土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急啊,疏散指示灯。。。。

急啊,疏散指示灯。。。。

发布于:2004-09-02 23:58:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
真头疼,设计一个象电脑城这样类型的多个商铺隔断的商场,设置疏散指示灯的时候碰到问题了:
我想把商铺间的走道的疏散指示灯在吊顶下吊装(理由是:商场人流密集,如果装在走道1米以下的墙上,基本被商家的广告和人员挡住了,谁看得到啊)
但是规范又说走道的疏散指示灯装在1米以下!

有谁能指点一下,我会不会违反了规范??

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ever1110
    ever1110 沙发
    哦,我也去了很多商场考察了一下,的确是,1.5m一个?????好浪费,但是设计没有责任!
    2007-04-17 22:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • lshy168
    lshy168 板凳
    在地面上可以设置蓄光自发型的疏散指示灯。
    楼上,间断的意思就是断开
    2007-04-15 15:24:15

    回复 举报
    赞同0