现在做的一个项目,需要设置一座企业用的35kV终端变电所,35kV进线的计量柜究竟采用什么形式?
现在有两种意见:一种说35kV进线柜的方案中没有进线+ 计量 方案的 所以要单独设置计量柜
还有一种方案说可以在35kV进线柜里面加装计量PT、CT。
究竟应该怎么办啊?谁有实践经验给介绍下。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电力部门计量(收费)的,需要单独计量柜;
    企业内部自己计量,只在进线柜装一只电度表就可以了(电流从CT的测量绕组取,电压从电压小母线上取)。
    2012-10-19 16:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • njhjh08
    njhjh08 板凳
    电缆进线,先是计量柜,PT柜,进线柜,出线柜若干。