刚看了套空调图纸,发现冷却水系统管道上仅在水泵入口装了管道过滤器,别处也没设置过滤装置,我觉得这样不好,会给系统运行和平常的维护带来很大的麻烦的。如果安装一台快速过滤器,系统不要停止运行就能快速的解决管道堵塞问题。大家有何看法????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ww345789
    ww345789 沙发
    冷却水在北方水质是有问题的,有的时候冷塔内清洗不干净就会出问题的。
    TKCW型快速除污器,具有排污迅速,阻力小,安装方便等优点。产品设计先进,结构合理,性能稳定。在管网系统连续运行不停机的情况下,可进行反冲排污。
    这找了个角型的还有直通型的!可以看看样本呀,在网上查查就行了!
    2007-05-18 18:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    大部分工程中冷却水管道上只是在水泵入口处加过滤器。大部分都没有问题啊。除非环境比较差的地方。另外请教一下 快速过滤器是啥东东啊?是什么工作原理?请楼主介绍以下。