土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷却水系统管道加快速过滤器有必要么?

冷却水系统管道加快速过滤器有必要么?

发布于:2007-05-17 10:51:17 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
刚看了套空调图纸,发现冷却水系统管道上仅在水泵入口装了管道过滤器,别处也没设置过滤装置,我觉得这样不好,会给系统运行和平常的维护带来很大的麻烦的。如果安装一台快速过滤器,系统不要停止运行就能快速的解决管道堵塞问题。大家有何看法????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ww345789
    ww345789 沙发
    冷却水在北方水质是有问题的,有的时候冷塔内清洗不干净就会出问题的。
    TKCW型快速除污器,具有排污迅速,阻力小,安装方便等优点。产品设计先进,结构合理,性能稳定。在管网系统连续运行不停机的情况下,可进行反冲排污。
    这找了个角型的还有直通型的!可以看看样本呀,在网上查查就行了!
    2007-05-18 18:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    大部分工程中冷却水管道上只是在水泵入口处加过滤器。大部分都没有问题啊。除非环境比较差的地方。另外请教一下 快速过滤器是啥东东啊?是什么工作原理?请楼主介绍以下。
    2007-05-18 09:32:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是建筑工程

1、什么是建筑工程?2、建筑物的预期使用功能指什么?3、我们承接的一个新建药厂中的工艺设备安装(该工艺设备是用来生产药的)是否属于建筑工程中的一部分?4、规范要求建筑工层采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收,如果业主有旧的工艺设备需要利用,该旧设备是否属于建筑工层的主要材料或设备?

回帖成功

经验值 +10