土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表安装时表前没有直管段会发生什么情况,表会坏吗?
有一个施工现场水表安装时没有设直管段,而是用了两个弯头接到表前阀后,表是DN15的,表前阀前面是由DN50立管接出来的,表在使用7个月后出现爆裂.有谁能解答这个问题吗?谢谢!

全部回答(9 )

  • jinhui020222205



    水表必须安装在管道的直线管段上,表前阀门与水表之间的直线管段的长度,不得小于水表口径的10倍,表后阀门与水表之间的直线管段的长度,不得小于水表口径的5倍,使用时建议阀门开度为最大。
    2007-07-05 15:37:05 来自 PC 评论 举报
  • zg63366928
    水表前直管段是指表与阀之间是直管段还是表与阀接在一起它们之前是直管段
    2007-07-05 15:05:05 来自 PC 评论 举报