土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教:怎样查明电缆的A B C三相是哪根!
风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。

全部回答(15 )

  • ping0005
    我个认为,首先将风机和箱变联接点解开,用万用表的电阻R*1档分别找出12条电缆的头尾,重新组合安装就行了
    2012-10-10 21:22:10 来自 PC 评论 举报
  • pzswk
    很同意9#的说法 既简单还实用
    2012-10-10 16:32:10 来自 PC 评论 举报