土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 寻求变频器故障解决办法

寻求变频器故障解决办法

发布于:2004-09-02 18:51:02 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
单位水厂的变频器由于受雷击,不能正常工作,经查压力变送器被打坏,换上新压力变送器后,运行100秒后自动停机。出现管道欠压故障。经查,管网压力正常,但反馈压力仅为0.7公斤,有时为0,变送压力器传输电流正常,为12.6MA,实际压力为5.3公斤,压力变送器量程为0-1.0MPA,4-20MA输出,二线制,输入直流电压24V。测得变频器GND-CCI端子电阻为276欧姆(说明书要求输入阻抗500欧姆)电压为2.6V。对了变频器是爱MO生的,TD2100。现在我怀疑是阻抗问题,不知哪位高手有这方面的经验,请指教一二,另外,如果是这个原因,请厂家处理费用如何计算。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fudarlx
    fudarlx 沙发
    换变频器内的一组IGBT,一定要换三块。
    我的Emai-l:Fudarlx@sina.com
    2004-09-05 17:59:05

    回复 举报
    赞同0
  • wuchaoming
    wuchaoming 板凳
    换变频器,
    2004-09-02 21:42:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

企业招聘

返回版块

12.91 万条内容 · 326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玉祁5万吨污水处理厂设备采购中

我院是国家四甲级专业环境工程设计院,专业设计大型污水处理厂,下属设计研究院和工程公司有丰富的设计运营经验和大量bot项目,希望贵公司发样本备查,谢谢!!北京国环清华环境工程设计研究院上海分院 工程技术部,刘云,传真021-65073072电话021-65757295-19,lvsezhiyuanzhe@hotmail.com 盼复!post:上海四平路421弄20号民通科技大楼3楼,200081

回帖成功

经验值 +10