大家好,我在搞毕业设计的时候我算得低压侧0.4kv的无功补偿到0.92需要957.411kva,我想问一下大家,这个并联电容器(电容柜)该怎么选择好,需要用几个电容柜并联运行才可以呢?谢谢大家!
发布于
2007-05-16 22:22:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qian68747
957.411kva,那变压器容量要多少?3150KVA?
是这样的话可以选80kvar共12组投入,然后在以电容尺寸选柜按要求摆放,要几个就几个。
2008-04-04 11:56:04