我这里的变压器,设计给出的继电保护定值:速断、过流
并且过流整定值达到了变压器额定电流的1.65倍,听比较有经验的人说一般整定在1。2倍比较合适,合理么 怎么计算出来的?
我们的电流互感器75/5 给的电流整定是5。3A这样的定值会不会造成采样电流信号误差增大?我理解这样的电流互感器应该在3A左右是最准确的,超出了5A应该因为磁饱和导致误差变大了吧

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • winder2001
    winder2001 沙发
    楼主没用理解测量值和保护值的区别。
    我估计你的3A是指测量用电流互感器最好是额定电流的150%左右比较合适。
    有关保护用电流互感器的准确值主要看10%误差曲线,即看电流互感器在该处最大故障电流时是否在10%误差曲线以下。
    2008-01-08 19:35:08

    回复 举报
    赞同0