土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教多功能电表显示问题

请教多功能电表显示问题

发布于:2012-09-27 13:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司的KYN28柜,电压为10KV,柜上安装一只安科瑞产的ACR330多功能电表和微机综保,投入运行后发现有一面进线柜ACR330表显示的功率A相为正,B、C相功率为负,三相总功率明显小于实际功率;微机综保只显示三相总功率,有时为正,有时为负。我认为可能是B、C相的互感器二次输出端子接反了,但经过校线,B、C相互感器二次输出端子与图纸无误,我们将ACR330表和微机综保的B、C相电流输入输出端子互换后,显示仍然不正确。最后我们将B、C相的电流输入线交换(互感器B相接到表的C相,互感器C相接到表的B相)后,显示正常。
我不太理解,明明校线没有错误,怎么会显示错误?不改变输入输出的接线,知识改变电流输入的相序就能解决吗?请高手帮帮忙解释一下。

未命名.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yutaolion
    yutaolion 沙发
    谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
    2012-10-04 12:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    三相电压取样小母线就 相序有要求
    2012-10-04 09:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】高压电机转子回路短接接触器如何选型?

本人有一工程中高压电机采用液体电阻器起动,电机参数如下:绕线电机型号规格 定子电压 定子电流 转子电压 转子电流YRKK1000-6-7400KW 10KV 499A 2923V 1516A液起柜厂家提供的短接接触器参数为:CKJ3-1000/1140,即:额定电压1.14kV,额定电流:1000A请问这种配置能否满足要求?

回帖成功

经验值 +10