发布于:2007-05-16 20:04:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该板为一层板,120mm厚,C30,双层双向,底筋10间距200,面筋10间距150,1月浇筑,5月14日下雨,次日发现渗漏。请教各位高手指点。

1179317046066.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gyz_168
    gyz_168 沙发
    这问题我也遇到过,原因可能是:
    1、拆模过早,导致裂缝。
    2、现浇面下层钢筋保护层过大(一般不大于15MM)。
    2007-05-29 21:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • 古今
    古今 板凳
    从图片上看,似穿线管惹的祸。
    预埋线管时应该设置在板的底筋之上,如果设在底筋之下,肯定要开裂。
    2007-05-16 22:06:16

    回复 举报
    赞同0