土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教此类裂缝的形成原因

请教此类裂缝的形成原因

发布于:2007-05-16 20:04:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
该板为一层板,120mm厚,C30,双层双向,底筋10间距200,面筋10间距150,1月浇筑,5月14日下雨,次日发现渗漏。请教各位高手指点。

1179317046066.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gyz_168
    gyz_168 沙发
    这问题我也遇到过,原因可能是:
    1、拆模过早,导致裂缝。
    2、现浇面下层钢筋保护层过大(一般不大于15MM)。
    2007-05-29 21:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • 古今
    古今 板凳
    从图片上看,似穿线管惹的祸。
    预埋线管时应该设置在板的底筋之上,如果设在底筋之下,肯定要开裂。
    2007-05-16 22:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑安装工程招标书

为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部 门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程, 专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告, 邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标 由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施企业发出指 令性招标书) 一,招标工程的准备条件

回帖成功

经验值 +10