土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有设变形缝时在PKPM中怎么建模?

有设变形缝时在PKPM中怎么建模?

发布于:2007-05-16 19:52:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教高手
有设变形缝时在PKPM中怎么建模?在PKPM中,有设变形缝时是分开建摸,可是做JCCAD时该怎么做啊?当设缝处两根柱靠得很近时,是不是要添加节点?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lzqlxt2007
    lzqlxt2007 沙发
    个人认为:
    1.分开建模是对的,因为不是多塔结构啊;
    2.在基础计算时,应人工在JCCAD中将相邻柱荷载输入.
    2007-05-20 21:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • scorpionsuper
    scorpionsuper 板凳
    可以分开建,也可以何在一起定义两个单元
    2007-05-19 19:23:19

    回复 举报
    赞同0