我现在在做毕业设计,是个17层的宾馆。准备分2个区供水。低区1到3层采用市政直接供水,高区4到17层用屋顶水箱供水。但是用屋顶水箱供给的时候到6层的时候压力就有点大了,请问怎么办呀?是在第6层的时候加减压阀还是分3个区。减压阀可以安装在竖管上面吗?

全部回答(2 )

  • discover-win
    按3-5层分区安装更好,既安装于分区总管上.如减压阀出口压为0.2Mpa,到下面的5层就约为0.35Mpa.
    2007-05-17 10:44:17 来自 PC 评论 举报
  • koyye
    没人指教呀,自己坐个沙发。
    2007-05-16 20:42:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。