土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线制线路

三相四线制线路

发布于:2007-05-16 19:35:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线制线路 使用单象电表分别记量 接线准确 零线没问题 却出现一块电表正转 一块电表反转 一块电表一会正转一会反转 请教群内各位师傅是什么原因 再次声明 所有线路接线都准确 出现反转也对 但是在下不知道是什么原理 究竟是什么原因出现的这种现象

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qijianmin
    qijianmin 沙发

    是这样吗!!还没注意过这样的问题!
    2007-05-17 00:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    有使用380V两相电焊机的!绝对正常!原因:当电焊机工率因数小于0.5时电表反转,等于0.5时电表不转,大于0.5时电表正转!-------.表计量是正确的!
    2007-05-16 22:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相偏压

我们施工时,一个3P+1的漏电开关,其中我们在B相上接有负荷,大约电流为30A,现在测量结果:A相230V,B相180V,C相230V,也不掉闸。不知道为什莫?急复为盼!!!!!!!!