土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪扭箍筋的问题

剪扭箍筋的问题

发布于:2007-05-16 19:22:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM中的箍筋
比如200*600的梁
G1.2-1.2 VT3-0.6,那么箍筋怎么配呢,
两者要相加吗?即单肢箍的面积为1.2/2+0.6 ,还是0.6只是用来校核外围箍筋的面积的
还请不吝赐教!!
另:PKPM中的施工图为什么箍筋配的特别大啊G0.4-0.4配成圆10@100/200(2)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 789163263
    789163263 沙发
    最近手算了一个弯剪扭的梁的纵筋和箍筋,觉得PKPM的VT后面的数字是起校核用的
    2007-07-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    非加密取最小也要1.2+0.6,就是非加密间距了啊。比如只需要150
    加密区也是1.2+0.6,不过取的比非加密区更密就是了。就取100
    2007-05-18 21:24:18

    回复 举报
    赞同0