土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消防与生活合用加压设备问题,火急!!!

室外消防与生活合用加压设备问题,火急!!!

发布于:2007-05-16 18:46:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个私人山庄,无市政管,打井并建蓄水池100T,单体建筑不用设置室内消火栓,但室外设置室外消火栓,由于无市政管,则室外消防按临时系统设计,那么要满足在屋面任意高度,能10m水住,那么压力应该约17(水枪压力)+14.22(六条水带损失)+楼层高度。水压远远大于生活水压(合用加压设备)。请问应该采取那种加压设备比较好。用稳压系统,在给水分枝上设减压装置如何?我知道有消防与生活合用的变频设备,可以设计两个压力,但是仿佛是在有室内消防的情况用,现在很晕,希望高手前辈们能指点一下,谢谢!!!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • max51668
    max51668 沙发
    呵呵
    2007-05-28 17:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • stbodhi
    stbodhi 板凳
    我是新手,针对你的做法提两个疑问。
    1。消火栓只是偶尔才用一下,也许很长时间都用不到,你把生活水与之共用一套供水设备,生活水进行减压供给,这样不觉得很浪费能量么?
    2。规范规定生活水要与消防用水分开。
    2007-05-17 10:49:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,3600平方,8米高的单层库房需要设喷淋吗?

3600平方,8米高的库房,丙类,是一家电路版厂家的,这种库房需要设喷淋吗?甲方那边是做电路版的,应该是不燃还是难燃呢?我原来没设喷淋,现在审查意见下来了,意见说“本组建筑属物料仓库,应说明储存物品火灾危险类别、储物方式等,消防设计标准及是否设置喷淋应以此作依据按规范确定。”我该怎么处理呢??请各位给点意见,帮帮忙,谢谢各位!

回帖成功

经验值 +10