土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 部分负荷下主机是如何调节运行从而实现节能的?

全部回答(3 )

  • xxl1234
    to:limanfeng
    我认为,通过容量调节,才是实实在在的节能.
    变频机就是通过控制参数方面运行,但是他不是我们想象中那么节能.
    我认为,如果要真正达到节能的目的,主要还在于如何提高传热效率,保证设备高效运转,优化系统结构.这一点,我和你都想到一块儿去了.
    现在的样本,都是人为做出来的.真正能不能达到所标的COP值,仁者见仁,智者见智喽.
    2007-05-18 23:06:18 来自 PC 评论 举报
  • 峰哥
    to:xxl1234
    个人观点,仅供参考!
    你说的仅仅是容量调节的方法,当然容量调节是为了调整制冷剂质量流量,从而满足负荷变化的需要!
    但是在部分负荷的如何是实现运行节能呢?
    1.首先要选择比较合适的容量调节方法,通常的滑阀调节,汽缸数量的控制,开启压缩机台数,变频等等。关键是对于不能得压缩机选择合适的容量调节方法,是节能的一个方面。
    2.我觉得可以通过控制参数,来满足最节能。这个就需要建议一目标函数,通过建立个部件的数学模型,来进行多参数寻优,,在满足客户温度基础上,得到最优化的控制参数!
    3.还是从设计方面考虑,优化设计匹配的问题,很多公司都忽略的问题。在样本上标出的cop基本上没有参考价值,就是一个忽悠!
    2007-05-17 23:02:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 879 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10