排水管加逆止阀

发布于:2007-05-16 17:19:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
场区雨水和污水排出管都是DN300,市政污水管DN600(雨污合流),由于建设单位把高程搞错,场区排水管道坡度很小,有些几乎没坡度,而且排入市政污水井时管底平接。目前遇大雨雨水倒灌,现想在污水及雨水排出管上加逆止阀,不知是否可行?这个阀门该如何选?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huidongfeng
    huidongfeng 沙发
    即使你加设了止回阀市政排水不会倒灌,但是你小区的排水怎么排出去呢?还是会在小区内。此方案不妥,我觉得还是要改造。
    2007-05-17 09:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • lizaiyuzhangyan
    解决方法,一,设泵和污水池,液位控制,平时采用旁通管,管加逆止阀,雨时泵送,缺点是污水怠留时间长,需定期冲洗
    二,雨污分流,管道重做,这样没后患
    2007-05-17 09:08:17