土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手们,喷头是否可以这样布置
这个是医院的一个病房
有单独的卫生间
考虑过用边墙喷头,但是还是觉得不怎么好,高手们,你们觉得我这样布置是否可以?
很愁啊,不会弄。

1179302929532.JPG

全部回答(3 )

  • yaaaa
    这样满足不了右上角距离墙的距离的要求。
    看能否争取采用边墙型喷头一个加普通喷头一个搞定一个房间。规范6.1.3 条规定“顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;”
    2007-05-17 10:43:17 来自 PC 评论 举报
  • duoyouyou

    谢谢
    这样啊
    那我还是在右边布置两个边墙喷头
    左下脚再布置一个行不行的

    标注只是想表明一下距离,没有其他意思,要删的
    2007-05-16 21:53:16 来自 PC 评论 举报