35kV及以下中性点不接地系统架设输电线路不采用全线架设避雷线的方式的原因之一A:设备绝缘水平低 B:雷电过电压幅值低C:系统短路电流小 D:设备造价低高手来释疑啊,求详解!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
httpww
沙发
从图上看,你这不叫单相接地,只能叫单相断线。就算你变压器是满载运行,差流也不大,没达到定值,动不了。
2012-12-06 11:20:06
赞同0
-
fitman
板凳
35、10KV系统如8楼所说是不接地系统,单相接地一般要靠开口三角电压来测定。而且由于这类系统单相接地不影响系统运行,故只作用于报警而不作用于跳闸。大部分地区的规定是可带故障运行1~2小时(其间应找出故障点并切除,防止再发生两相接地)。不过象楼主的现象当然要跳闸了,不过这类现象很少发生,平时巡视应该能及早发现。
2012-11-27 19:29:27