接地得埋身多少?有相关资料吗?谢啦!
接地得埋身多少?有相关资料吗?谢啦!
接地得埋深多少?有相关资料吗?我们工地挖沟把配电柜接地挖出来了,
发布于
2007-05-16 12:20:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
melandfl
建筑物防雷设计规范(GB50057-94)
第四章 防雷装置 第三节 接地装置
第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。