土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地得埋身多少?有相关资料吗?谢啦!
接地得埋深多少?有相关资料吗?我们工地挖沟把配电柜接地挖出来了,

全部回答(1 )

  • melandfl
    建筑物防雷设计规范(GB50057-94)
    第四章 防雷装置 第三节 接地装置
    第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。
    第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
    第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
    一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
    二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
    三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

    2007-05-16 13:40:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。