想请教一下各位,电工轻型管能不能用于工程中,规范、图集有没有相关规定?不过就习惯来说,工程中不让用的,本人想既然有轻型管这号规格,真有用的地方吧
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
    14.2.9
    绝缘导管敷设应符合下列规定:
    3.当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;
    2012-09-26 21:28:26