主变高压侧为内桥接线,现内桥刀闸主变侧单相接地,请问是何种保护动作,有何现象?
  • hcl_21
    hcl_21 沙发
    高后备保护动作.差动和非电量保护只是保护变压器内部故障或者陶管引出线故障.