目前住宅小区基本上分两种类型:一种是经济适用型,一种是小康型(豪华型),尽管这两种住宅小区用电水平不同,但选择配变容量的方法大致相同。
1 负荷计算
1.1 单位指标法
应用单位指标法确定计算负荷Pjs(适用于照明及家用电负荷),即:
Pjs=∑Pei×Ni÷1000(kW)
式中 Pei——单位用电指标,如:W/户(不同户型的用电指标不同),由于地区用电水平的差异,各地区应根据当地的实际情况取用
   Ni——单位数量,如户数(对应不同面积户型的户数)
邯郸市居民住宅负荷计算参考值见表1。