土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 请问朗筑老师问题

请问朗筑老师问题

发布于:2012-09-26 16:59:26 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
独立基础是否应地下室层数参数项设置为1?框架结构,正负零拉梁,独立基础,基础埋深1500
建模时,第一层为1500,柱底标高-1.5m

该情况时是否将PKPM总信息中 地下室层数参数项设置为1,

我比较了一下,设置地下室和不设置配筋还有不少区别?

本人分析如下:设置地下室,表明,模型基础埋入土中,土体对基础至正负零标高柱有约束;故而对结构能提高约束;

不设置地下室,表明,模型基础并未埋入土中,仅相当于在正负零以下建了一个1800高的柱子;土体并未对基础有约束。不知理解是否正确?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengyunsun
    fengyunsun 沙发
    可以这样理解。在SATWE计算中填地下室层数为1。取嵌固端在基础顶计算位移及地下层内力。对于地下层柱根的设计应该分别取嵌固端在基础顶和拉梁顶分别计算,按不利设计
    2012-10-01 10:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • nishiww
    nishiww 板凳
    如果建了拉梁层,应该按地下室输入,我们院的做法都是这样的。
    2012-09-27 09:49:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。