土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个关于车库做自然通风排烟的问题

请教一个关于车库做自然通风排烟的问题

发布于:2012-09-26 15:20:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
2W方全埋地下车库,甲方非得想做自然通风排烟。
那就是每个防烟分区洞口大于地面面积2%,洞口距分区最远点水平距离不超30米,
我想问问在满足这些条件下,这么大的车库做自然通风排烟是否可行?
或者那个有经验的介绍下有其他好的做法没有。。。
在线等。。。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rzdsyxa
    rzdsyxa 沙发
    学习中,谢谢
    2013-06-03 14:42:03

    回复 举报
    赞同0
  • bendandawang
    bendandawang 板凳
    楼主终于明白了,正解
    2013-05-23 12:40:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 594 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备房排风的补风可以通过墙上防火风口从车库引入吗?

地下车库,车库部分和设备房挨在一起,但是分属不同防火分区,设备房内设机械排风,送风想通过在设备房隔墙上开防火风口从车库内引入,不知是否可行?不知道我说清楚没有,望大家指教,谢谢!

回帖成功