土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 民用建筑防雷技术措施设计要点

民用建筑防雷技术措施设计要点

发布于:2007-05-16 09:43:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
简介: 防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。
关键字:民用建筑 防雷技术 设计要点



1.基本原则:

防雷设计的技术措施应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》进行防雷分类, 参照《建筑物防雷设计规范》的相应要求,采用滚球法计算避雷针的保护范围,采用等电位联结这一保障安全的最重要措施。

2.防直击雷的措施,应符合下列要求:

(1) 接闪器采用避雷针、避雷带(网),或两者混合的方式,还宜利用建筑物的金属屋面作为接闪器,但应符合规范要求。不应采用装有放射性物质的接闪器。其他形式的消雷器,只宜用于屋面上架设有高杆铁塔的建筑物上。

屋面上的突出物,如卫星和共用天线接收装置、节日彩灯、航空障碍灯和屋面风冷机组等,应在防雷装置保护范围内,若按滚球法计算不在保护范围内时,应另设避雷针、带加以保护,并与屋面防雷装置相连。

(2) 引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土柱或剪力墙中的主钢筋,还宜利用建筑物的消防梯、钢柱、金属烟囱等作为引下线。

当利用钢筋混凝土柱中的钢筋、钢柱作为自然引下线,并同时采用基础钢筋作为接地装置时,不设断接卡,但应在室外适当地点设若干与柱内钢筋相连的连接板,供测量、外接人工接地体和作等电位联结用。

砖混结构的建筑物,在外墙四周另设引下线,并在离地1.8米出装设断接卡。其1.7米至地下0.3米一段应采取保护措施。

(3) 接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋。有钢筋混凝土地梁时,应将地梁内钢筋连成环形接地装置;没有钢筋混凝土地梁时,可在建筑物周边无钢筋的闭合条形混凝土基础内,用-40x4镀锌扁钢直接敷设在槽坑外沿,形成环形接地。

当将变压器和柴油发电机的中性点工作接地、电气保护接地和弱电系统工作接地等共用接地装置时,接地电阻值应不大于1欧。 采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与防雷接地系统的距离不宜小于20米。

3.防侧击雷的措施,应符合下列要求:

高度超过30米的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,应采取下列防侧击雷和等电位联结的保护措施:

(1) 钢构架和钢筋混凝土的钢筋应互相连接;

(2) 应利用钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为防雷装置引下线;

(3) 应将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连;

(4) 竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端应与防雷装置连接;


更多详情:http://www.shequ.shejis.com/af_bbs/dispbbs.asp?ID=383089
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    假入是超过30米的三类防雷建筑,还需要“将30米及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置相连”?
    2007-07-11 13:23:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气室地面的制作标准求教

我们公司是一家外资企业,电气室(配电间)地面上有骨架,骨架形成类似于家庭装潢的龙骨,骨架上敷设的是铁板,铁板下走电缆.请问这种做法正确吗?求教各位同行!

回帖成功

经验值 +10