土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜柜机组产生高压故障的原因

保鲜柜机组产生高压故障的原因

发布于:2012-09-26 14:50:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  1、 保鲜柜冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。

  造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

  2、 保鲜展示柜冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。

  造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装蛋糕柜排气阀进行排气; 保鲜柜管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • langmengtumu
    langmengtumu 沙发
    冷凝器结垢后也会产生冷凝温度高
    2012-09-28 22:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 板凳
    水冷冷凝器机学习了,谢谢
    2012-09-26 16:02:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

点菜冰柜照明灯的关与闭是否正常?

  照明灯的正常运作情况是,打开点菜商用冰柜冷藏室门时,柜内灯亮,关闭柜门时,灯灭。  要鉴别点菜冰柜的好坏,绝不是一两点就能轻易检查出来,除了以上一些详细的鉴定方法之外,最后能在刚购买回来的一个星期内进行反复检测,以确保点菜商用冰柜的质量和性能。

回帖成功

经验值 +10