根据规范,热水用量计算有两种方法,一种是全日制供水,医院住院部属于这种,另外一种是定时供水,医院属于这种(应该是除了住院部之外的其它医院用房,包括门诊楼)

因为门诊应该属于第二种定时供水,因此采用的计算方法是根据卫生器具热水用水定额计算,而规范公式5.3.1-2中规定的b(同时使用百分数)中说明得很清楚:

“住宅、旅馆、医院、疗养院病房,卫生间内浴盆或淋浴器可按70%~100%计,其他器具不计”

而我这个医院门诊楼里没有任何浴盆或淋浴器,只是各个科室还有手术所用的洗手盆……这样一来岂不是全部不计用水量了么……不计用水量的话,那这个门诊大楼就不存在热水用水量,岂不是热水系统根本不需要设置?

而实际上这些场所又必须设置热水的,那么应该如何计算用水量呢??

如果勉强要按第一种方法计算用水量,规范又没有提供时变化系数,不知该怎么做,第一次做医院热水,请教大家了!

谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • isky
    isky 沙发
    3楼,太有想法了。。规范不明确,我给你绕明确

    见鱼兄,后续如何处理了?关注~~~~
    2007-10-09 12:42:09